Thema | Beschaffung Argumentation NEA Stromerzeuger | 108 Beiträge |
Autor | Udo 8B., Schiltach / Baden-Württemberg | 881553 |
Datum | 22.01.2023 20:07 MSG-Nr: [ 881553 ] | 2297 x gelesen |
1. Pressluftatmer
2. Patientenablage; nach DIN 13050: Eine Stelle an der Grenze des Gefahrenbereiches, an der Verletzte oder Erkrankte gesammelt und soweit möglich erst versorgt werden. Dort werden sie dem Rettungs-/Sanitätsdienst zum Transport an einen Behandlungsplatz oder weiterführende medizinische Versorgungseinrichtungen übergeben.
3. Permanent Allrad
Landesfeuerwehrschule
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Argumentativ o.k., bis auf eine Kleinigkeit.
Ich ändere, und da bleibe ich dabei bis ich von offizieller Seite etwas schriftlich verneinendes habe, durch den Anschluss eines Aggi an die Einspeisung eine bestehende ortsfeste Anlage und nehme diese faktisch neu in Betrieb.
Damit bin ich verpflichtet, mich zu vergewissern, dass die Schutzmaßnahmen funktionieren, und das kann ich nur durch Messen mit entsprechenden Geräten und dem passenden Prüf-Wissen.
Hab' ich nicht, ich brauch also 'ne EFK, die das kann.
Meines Wissens nach wird bei umschaltbaren "DIN"-Aggis zusätzlich auch der Sternpunkt auf den PA gelegt.
Zum Rest ..., wie gesagt, ich warte auf Antworten. Aber die Zeit drängt und (Fach-)Meinungen hat's viele, nur leider nichts Konkretes ...
Ja, die diversen Papiere von LFS, Herstellern, VDN und Co kenne ich.
Hat jemand zufällig die DIN SPEC 14684 zur Einsicht greifbar? Die befasst sich wohl mit entsprechenden Vorgaben für Aggregate.
Grüße
Udo