alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


Persönliche Schutzausrüstung
RubrikEinsatz zurück
ThemaPSA für schaltberechtigte Feuerwehrleute bei den Strom-Modulen des Landes NRW10 Beiträge
AutorDirk8 S.8, Urmitz / RLP887299
Datum23.03.2024 21:09      MSG-Nr: [ 887299 ]801 x gelesen

Grundsätzlich ist es sicher gut, CEE-Stecker lastfrei zu ziehen und zu stecken, da dies den Verschleiß an den Kontakten reduziert. Zu dem dargestellten Horrorszenario des Störlichtbogens habe ich mir dann mal die DGUV I 203-077 (Thermische Grfährdung durch Störlichtbögen) durchgelesen, da wird das Ganze etwas weniger heftig dargestellt: Es kann auf PSA gegen Störlichtbögen verzichtet werden, wenn bei Spannungen von 400V eine Absicherung von 63A nicht überschritten wird oder der Kurzschlussstrom unter 1000A bleibt, da der Lichtbogen dann nicht stabil bestehen bleibt. Bei dem beschriebenen Aggregat sollte ein solcher Kuzschlussstrom nicht vorkommen können.
Und die Sache mit dem Transformatorprinzip hätte ich gerne belegt, das habe ich so noch nie gehört

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 22.03.2024 12:20 Bern7d L7., Emden
 22.03.2024 16:01 Robi7n B7., Braunschweig
 23.03.2024 08:52 Bern7d L7., Emden
 24.03.2024 21:14 Robi7n B7., Braunschweig
 23.03.2024 09:48 Hara7ld 7S., Köln
 23.03.2024 21:09 Dirk7 S.7, Urmitz
 23.03.2024 23:39 Adri7an 7R., Utting
 24.03.2024 08:09 Hein7er 7O., Neetze
 24.03.2024 06:59 Hein7er 7O., Neetze
 23.03.2024 23:15 Adri7an 7R., Utting

0.158


PSA für schaltberechtigte Feuerwehrleute bei den Strom-Modulen des Landes NRW - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt