Technisches Hilfswerk
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Netzersatzanlage , mobiler Generator mit Synchronisiereinrichtung und einer Leistung von mehr als 50kVA (THW)
Netzersatzanlage , mobiler Generator mit Synchronisiereinrichtung und einer Leistung von mehr als 50kVA (THW)
Technisches Hilfswerk
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Hallo zusammen,
beim THW wird unterschieden zwischen tragbaren Stromerzeugern, Stromerzeugeraggregaten (SEA) und Netzersatzanlagen (NEA).
Die Tragbaren und die SEA werden in der Regel durch elektrotechnische Laien bedient, bzw beim SEA durch einen Maschinisten SEA der eine weitergehende Einweisung erhalten hat. Die NEA werden duch Maschinisten NEA bedient, die hier in der Regel Elektrofachkräfte sind.
Bei den Tragbaren Stromerzeugern gibt es beim THW die Regel das die beiden längsten angeschlossenen Leitungen die Summe von 100m nicht überschreiten dürfen. Dabei spielt es keine Rolle wieviele Leitungen angeschlossen sind. so ergeben sich z.b. folgende Möglickeiten :
1x 100m
1x 75m n x 25m
1x 50m n x 25m+ n x 10m
Dies führte im Einsatz schon zu Diskussionen mit Feuerwehrkräften.
Die SEA werden im Laienbetrieb mit Isolationsüberwachung gefahren mit einer 2 Stufenfunktion (1. Warnen beim Unterschreiten von 50kohm und Abschalten beim Unterschreiten von 23kohm) und haben daher eine andere Art der Abschaltung im Fehlerfall. Sie können auch im Inselbetrieb im TN-S Netz betrieben werden, wenn der Sternpunkt des Generators entsprechend geerdet wurde. Hier erfolgt die Umschaltung mittels einem Schlüsselschalter.