ThemaStormerzeuger 14 KVA Steckdosen8 Beiträge
AutorDirk8 S.8, Urmitz / RLP891683
Datum10.10.2025 09:45      MSG-Nr: [ 891683 ]825 x gelesen

Geschrieben von Adrian R.Anlaufströme hat man sowohl bei induktiven lasten (Tauchpumpe) als auch bei modernen Verbrauchern mit Schaltnetzteil (z.B. LED-Leuchten). Mit vielen LED-Leuchten kann man bei gleichzeitigem Einschalten einen B16-Automaten werfen, obwohl die gesamte Leistung der Beleuchtung locker unter 3600W liegt. Daher nutzt die Veranstaltungstechnik zunehmend C-Automaten, trotz der damit verbundenen Probleme bezüglich Leitungslänge/Querschnitt.

Nicht nur die Anlaufströme sind bei leistungsschwachen Erzeugern ein Thema, auch die bei der Gebäudeeinspeisung häufige asymmetrische Belastung der Phasen ist ein Thema. Bei einfachen Aggregaten führt das schon mal zu Überspannungen, und höherwertige Aggregate überwachen das und schalten evtl. ab. Das führt dann zu Herdplatte an, Stromerzeuger geht aus. Und das auch dann, wenn man noch weit von der nominellen Lastgrenze weg ist.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.10.2025 19:23 Holg7er 7S., Adelsdorf
 08.10.2025 22:41 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 09.10.2025 15:35 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.10.2025 08:15 Adri7an 7R., Utting
 09.10.2025 15:40 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 09.10.2025 21:32 Uwe 7M., Neumünster
 10.10.2025 07:23 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 10.10.2025 09:45 Dirk7 S.7, Urmitz

0.169


Stormerzeuger 14 KVA Steckdosen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt