Hallo, Geschrieben von Andreas Kirchmeyer wie sieht es dann in dem Fall aus, wenn ich zum ELW 2 nur die Stromversorgung (von Netzersatzanlage) heranführe und diese extra geerdet ist? ... das NEA zu Erden macht aus zwei Gründen i.d.R. keinen Sinn: - normalerweise ist das Stromnetz aus einem Fw-Stromerzeuger in der Form "Schutztrennung mit Potentialausgleich" und daher bestimmungsgemäß erdfrei - warum soll ich den Potentialausgleich auf Erdpotential zwingen - ein vernünftiger ELW 2 hat eingangsseitig einen Trenntrafo, der das Stromnetz im ELW von der Einspeisung entkoppelt (hatten schon aus guten Grund die alten FuKw und FüKw-TEL des KatS) Gruss Gerhard | ||||