Hallo Forum,



Geschrieben von Tobias CulemannLernt man beim Maschinistenlehrgang in Niedersachsen.

Also, beim Maschinistenlehrgang in Niedersachsen lernt man, dass die maximale Entfernung zwischen zwei Verstärkerpumpen (in der Ebene!) 600m nicht überschreiten soll.

Die erste Pumpe nach dem Hydranten soll so dicht wie möglich an demselben stehen (wobei der immer wieder eingesetzte 5-m-B-Schlauch sicherlich übertrieben ist). Dies gilt zumindest, wenn ohnehin Verstärkerpumpen eingesetzt werden müssen.

Nur wenn der Aufbau den Einsatz einer einzigen Pumpe zulässt, kann diese den Einsatzerfordernissen entsprechend weiter in Richtung Einsatzstelle gezogen werden, um die Kommunikation zu vereinfachen.

Dabei ist es von elementarer Wichtigkeit, die Leistungsfähigkeit seiner Hydranten zu kennen (das wird in Niedersachsen übrigens auch so gelehrt). Denkt dabei auch daran, dass sich die Leistung eines Hydranten tageszeit- und/oder einsatzbedingt verändern kann.