Datum26.05.2006 11:45      MSG-Nr: [ 340507 ]13211 x gelesen

Hallo Sascha,



habe deinen Thread gefunden.



Grundsätzlich denke ich konnte man das Feuer mit Voll- und Sprühstrahl ausbekommen.



Was ja die Frage ist, welche Betriebsart eines Strahlrohrs den besseren Erfolg verspricht, wenn das Brandgut nicht nur äußerlich brennt (glüht) sondern in einem Haufen vor sich hin glüht. Von der Nutzung von Netzmitteln mal abgesehen.



Das Brandgut wurde von uns mittels Radlader zu ca. 2,5 meter hohen Türmen zusammengeschoben und dann gleizeitig mit Sprühstrahl abgelöscht.



Testweise wurde das Brandgut mittels Vollstrahl und "Gräpe" auf einer größeren Fläche ausgebreitet und somit auseinandergetrieben und abgelöscht. Wobei der meiner Meinung nach bessere Löscherfolg dadurch unterstützt wurde, dass der gesamte Bodenbereich bereits ca. 5 cm unter Wasser stand und das Brandgut zum Teil darin untergetaucht ist.



Der entsprechende Einsatz begann am Donnerstag um ca. 21:30 und die letzten Nachlöscharbeiten dauerten bis Samstag 11:00, weil die Häufchen Brandgut immerwieder anfingen zu brennen/qualmen.



Mfg



Sascha H. aus A.