Hallo,

Geschrieben von Josef Mäschle

Da kenne ich nur: Bevorzugt CM / BM, da so verkleben des rotierenden Zahnkranzes

Jo, ich glaub Du verstehst mich nicht?

Verkleben ist kein Problem bei der Z-Rate und Spülen immer empfehlenswert.



Das Problem ist, das das Venturirohr einen Druckabfall (Energieaufwand) braucht um SM anzusaugen. Wenn der Gegendruck durch die Rohre oder dh zu groß ist, bricht die Zumischung einfach zusammen.



Der Ausgangsdruck eines Zx darf bei 8 bar pein nicht viel größer als 5 bar sein. Um das zu sichern, muß mein B,C oder HSR deutlich mehr Q haben, als mein Zx. Das führt wiederum zu einer beschämenden Wurfweite, mechan. Energie usw. - also sehr fragwürdig.



Geschrieben von Josef Mäschle

Für das Einsatzgebiet des Netzmittels ist die teilweise 3-5-fache Verschäumung durch das HSR auch eher kontraproduktiv.

Das ist nicht so das Problem, da sieht man wenigstens wo man schon war ;-)

Schlecht ist eher der zu hohe und unnötige SM-Verbrauch.

mkg hwk