Datum10.07.2006 09:44      MSG-Nr: [ 348098 ]16561 x gelesen

Geschrieben von Gerrit SchulmeyerDas Problem:
mir ist des öffteren der unbesetzte Verteiler, grade bei Einsätzen Tags über, aufgefallen.
d.H. "Wasser Marsch" und "Wasser halt" Anforderungen konnten nur sehr zögerlich umgesetzt werden.

Eventuelle Lösung?:
Vornanahme des / der Löschangriff(e) direkt von den B- Abgängen des LF. Ergo unter direkter kontrolle des Maschinsten.


Vorteil:
Hast du ja schon erkannt, schnellere Umsetzung der Anweisungen

Nachteile:
1. Angenommen du benötigst 3 C-Leitungen. Wie schliesst du an? Hast du 3 Übergangsstücke B-C?

2. Bei o.g. Fall (3xC) brauchst du Unmengen an C-Schläuchen, wenn du jede Leitung einzeln verlegst. Wie viele C-Längen hast du? 12? Dürfte eng werden.

Gruß
Peter