Hallo Lutz,

ich glaube nicht, dass hier eine pauschale Antwort möglich ist.
Grundlage der Evakuierung kann nur der bauliche Brandschutz sein. Im Zuge der Baugenehmigung ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen, das auch auf diese Belange einzugehen hat und somit die Basis für den eigentlichen Plan darstellen muss.
I.d.R. wird man sich an die Muster-Krankenhaus-Bauverordnung anlehnen und etagenweise zwischen den Brandabschnitten verschieben. Das Vorhandensein von mindestens zwei voneinander unabhängigen baulichen Rettungswegen ist wohl auch selbstverständlich.

Auf die tatsächlichen Gegebenheiten aufbauend wird dann das Evakuierungskonzept erstellt, das dann dem Baufortschritt und schließlich auch dem Endzustand angepasst werden muss.

Grüße aus dem verregneten Süden

Robert