Hallo, Geschrieben von Georg Schmotzer Für sowas gibt es auch eine andere Lösung, welche nicht so aufwendig ist. Ja das kam aber schon mal. Ist nett so ein Pümpchen, kostet aber auch soviel wie eine TP 8/1 (ca. 1350 ?). Da sollte man schon des öfteren Bedarf haben, sonst lohnt sich das Anlegen von Stegen zur WE-Stelle eher ;-) Geschrieben von Georg Schmotzer Damit kann man problemlos aus 20 m und mehr Tiefe Wasser fördern. Na übertreib mal nicht! Bei 20 m gehen mit der Pumpe noch knapp 500 l/min. Bei 25 m sind es gerade mal so noch 100 l/min aber bis 10 m ist das Pümpchen gut! (ca. 1000 l/min) Also doch lieber Zuwegungen fordern? mkg hwk | ||||