  • 20.08.06 Einsatzbericht: Brennt reetgedeckter Bauernhof in voller Ausdehnung

  • Geschrieben von Thorben GruhlBesteht dabei die Gefahr weiterer Brandherde durch Funken/rhitzung von Draht und Trennscheibe?

    Bei Drähten entstehen dabei m.E. kaum/keine nennenswerten Funken, problematisch ist da aber ggf. der Wasserschleier rund um den Brandeinsatz, was faktisch nur den genannten Motortrennschleifer (und keinen elektrischen!) zuläßt. Motortrennschleifer auf dem Dach ist aber "spannend"....


    Geschrieben von Thorben GruhlWie verhält sich das Draht/Reet-Gemisch wenn man mit 'ner Rettungssäge (also die Kettensägevariante) herangeht?

    Würde ich nicht versuchen wollen, einmal den Draht in der Kette "gefangen", wird das Werkzeug "bockig" und das auf dem DAch?

    Geschrieben von Thorben GruhlNachbar(reet)dächer evtl. mit Mittelschaum bedecken?


    Schützt in jedem FAll vor den Funken.


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen