  • 20.08.06 Einsatzbericht: Brennt reetgedeckter Bauernhof in voller Ausdehnung

  • Hallo,
    Geschrieben von Lüke Freese
    Wer solche Objekte in seinem Bereich hat...
    ...und wirklich mit 800 l/min angreifen will/muß, kann auch mit einem Z2 auf 2 % gestellt, im Nebenschluß Netzmittel aus Mehrbereichsschaummittel herstellen. Dann ist auch der erforderliche Strahlrohrdruck gesichert.

    Zur Z-Rate: der Z2 saugt bei 2 % -> 4 l/min an. Diese auf 800 l/min verteilt sind 0,5 %. Das erspart die zusätzliche Vorhaltung auch noch von "Spüli"

    Wer es professioneller und für weniger Q haben möchte, baut sich eine Zumischdrossel auf 1 l/min oder weniger...