alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Löschgruppenfahrzeug
Tanklöschfahrzeug
Tragkraftspritze
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorChri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds.357819
Datum28.08.2006 08:55      MSG-Nr: [ 357819 ]16728 x gelesen

Geschrieben von Sascha Joerchelersteinmal stellt sich die Frage, ob es sich tatsächlich um einen Brunnen handelt oder um eine selbst nachfüllende Zisterne.
Definitiv ein Löschwasserbrunnen. Ist vor ein paar Jahren gebohrt worden. Deswegen kann ich mir da sicher sein.

Geschrieben von Sascha JoerchelAch ja zum Versuchen. Hast du keine Ortswehren mit TS8/8 rumstehen?? Die wären im Großbrandfall vielleicht mit dabei und drum könnte man die durchaus einladen. 2 TS8 und dein LF16 und schon ist man bei der geforderten Leistung.
Die Leistung wäre nicht das Problem. Wir haben LF 16, TLF 16 und eine TS 8/8. Bloss der Brunnen hat halt nur einen A-Abgang. Da bekomme ich nur eine Saugleitung dran. Andere A-Utensilien, mit denen man zwei Abgänge schaffen könnte, haben wir nicht.


Gruß
Christian Bergmann
Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr
www.feuerwehr-neuenhaus.de

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.085


Löschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt