alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


1. Freiwillige Feuerwehr
2. Feuerwehrfrau
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorSasc8ha 8J., Schierling / Bayern357832
Datum28.08.2006 10:00      MSG-Nr: [ 357832 ]17208 x gelesen

4 B an die Abgänge zu hängen ist keine zugelassene Messtechnik. Sorry, in der Theorie ja aber in der Praxis ned. Ausserdem wie willst 4 B realisieren?? Wir haben einfach nur 2 B-Abgänge an den Fahrzeugen und ein nochmaliger Split kostet dich Durchfluß. 5,5 bar werden dir ebenfalls ned ganz reichen.

Es dürfte wohl der 2te Abgang einfach zu realisieren sein. Wenn das Steigrohr aus dem Brunnen tatsächlich für 3200 L/Min ausgelegt ist, reicht da eine Gabelung zu 2 A-Abgängen.

Wenn dir das Unternehmen das genehmigt, zeig ihnen auch, wie sie die anordnen sollen. Nebeneinander ist auch ned so toll, weil die mit den Saugschläuchen dann der Platz ausgeht.

Der Brunnenabgang ist ja hoffentlich nicht irgendwo durch Trümmerschatten usw. betroffen.

Unsere Unternehmen beziehen uns bei der Brandschutzplanung bereits mit ein. Drum haben wir auch für Zisternen plädiert. Rechnerisch kam man auf die selben Kosten. Eine Bohrung auf 70 Meter mit der Nennleistung ist ja auch ned billig. Das die einen natürlich so übertrieben haben mit 1000 cbm liegt in deren Ermessen. Uns konnte es nur recht sein.

Sascha


Die gemachten Aussagen spiegeln nur meine eigene Meinung wider und nicht die der FF Schierling oder anderer Hilfsorganisationen

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.096


Löschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt