Hallo,

Geschrieben von Sascha JoerchelDenn ich kann ned ein Fahrzeug zur Prüfung nehmen, dessen Leistung im Nennstrom mit 1600 Liter/8bar gerechnet wird und dann 4 B dranhängen mit 5,5 bar und dann sagen das sind jetzt 3200 Liter.

... warum nicht ? Wenn das klappt (weil bei eine Magirus FP 16/8 ist i.d.R. bei 2.800 l/min Schluss): durch 4 B-Rohre ohne Mundstück gehen nunmal bei 5 bar insgesamt 3.200 l/min - da ist es so was von egal ob davor eine FP 60/10 bei Halblast, eine FP 16/8 am äußersten Anschlag oder vier TS 8/8 im Nennarbeitspunkt arbeiten

... abgesehen, davon: mit 1 A-Sauganschluss wären für mich einfach keine 3200 l/min erreichbar, denn da ist der Normwert der FP 16/8 (FPN 2000-10) das Maß der Dinge (und da ist eben bei 2000 l/min Schluss). Mit mehr ist der Brunnen eben so in der Praxis nicht nutzbar ...

Gruss
Gerhard