alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

xxx

Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorLüke8 F.8, Ochtersum / 357875
Datum28.08.2006 14:38      MSG-Nr: [ 357875 ]16565 x gelesen

Geschrieben von Markus GroßGeschrieben von Michael Zeleny
Ist das dann auch egal, über wieviel m ich ansauge??

Ansaugen ist nicht ganz richtig, ich entlüfte nur die Saugleitung und das Wasser wird vom äußeren Luftdruck in die Pumpe gedrückt.

Grundsätzlich ja, wobei im weiteren Verlauf die Leistung der Pumpe das ausschlaggebende Kriterium ist und nicht mehr die Einschränkung durch den Leitungsquerschnitt.
Eine FPN 10-6000 wird auch bei 7,5 m noch die 2700 l/min bringen (Garantiepunkt 2), bei den Fw-üblichen Pumpen wird die Durchflussleistung bei steigender Saughöhe allerdings deutlich runter gehen, sofern die 2700 l/min überhaupt erreicht wurden.


In welchen normalen Feuerwehrfahrzeugen kommt denn eine FPN 10-6000 vor.

Alle Daten über die Normliterleistung einer Pumpe sind stets bei einer geodätischen Saughöhe von 3m und einem Nennförderdruck von 10 bar angegeben. Steigt die geodä. Saughöhe auf 7,5m, verliere ich 50% der Nennförderleistung.

Unklar ist mir in diesem Thread auch die Aussage über 2 oder 3 Anschlüsse an einem Feuerlöschbrunnen. Die Bezeichnung "Feuerlöschbrunnen" sagt doch dass es sich dabei um ein in wasserführende Schichten getriebenes Rohr mit Filter handelt. Wenn ich an diesem Rohr 2 Anschlüsse anbringe, wie könnte ich dann überhaupt mit zwei Pumpen gleichzeitig arbeiten. Ausserdem müsste doch der Querschitt der Leitung größer sein wie herkömmlich. Befinden sich in den Anschlüssen Rückschlagventile, sonst würde doch bei Betrieb einer Feuerwehrpumpe und anschließendem Öffnen der zweiten Blindkupplung sofort die Wassersäule abreissen.
Ich habe so etwas noch nie gesehen, vielleicht kann mal einer eine technische Beschreibung liefern wie das Ganze aufgebaut ist.

Munter bleiben, Lüke



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.105


Löschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt