Geschrieben von Thorben GruhlGeschrieben von Christian BergmannDas alles wurde aber in der aktuellen Planung bewusst ausser acht gelassen. Man hat festgelegt, dass bei einem Vollbrand 3.200 l/min über zwei Stunden sichergestellt werden müssen. Und das über den Brunnen, da der halt auf dem Gelände liegt.

dann hoff ich mal, der Betrieb auch noch irgendwo eine der Turbinen-TS oder ähnliches rumstehen hat. Hätte er das, köntne man ja damit prüfen. Hat er aber offenbar nicht => wie will man denn dann im Einsatz dort die 3200Liter entnehmen bei einer A-Kupplung?

Nun ja, leise gesagt und weil ja auch keiner mitliest: Vielleicht fordert man es absichtlich dies im Wissen, dass es so nicht zu erreichen ist.

Geschrieben von Thorben GruhlWenn jetzt die Pumpe nicht mehr genügend Wasser liefert, wird der Ausgangsdruck zusammenbrechen. Wenn der bei den erwähnten 5,5bar bleibt, habt ihr auch etwa 3200l/min.
Dann wieder meine Frage: Lassen sich 3.200 l/min in 110 mm A-Saugschlauch unterbringen? Eine Meinung ging ja in Richtung max. 2.700 l/min. Hilfreich wäre auch mal eine rechnerische Darstellung. Dann kann man es den Betriebs- und Wehranghörigen vernüftig vermitteln.

Geschrieben von Thorben GruhlDein eines Posting liest sich eher so, als wenn mandie außer acht gelassen hat. Dann könnte man die aber mit einbeziehen.
Grundsätzlich wäre eine weitere WE auf dem Firmengelände in meinen Augen durchaus nicht verkehrt. Zwei optionale WE liegen hinter Bahnschienen. Kann man ja nach einem einschlägig bekannten Bild mit Schlauchbrücken lösen. ;-)


Gruß
Christian Bergmann
Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr
www.feuerwehr-neuenhaus.de