  • Hallo Hanswerner,

    hier einige Antworten auf deine Fragen:

    Forderung VDE/UVV. Welcher?

    Nach GUV-V C53 ?Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren? dürfen nur solche ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel eingesetzt werden, die entsprechend den zu erwartenden Einsatzbedingungen ausgelegt sind. In der VDE 0100-410, HD384.4.41 S2:1996 wird die Schutztrennung ausführlich beschrieben.


    bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit. Wie ist das zu verstehen?

    Der erste Fehler (z.B. Körperschluss an einem Verbraucher) bei der Schutztrennung wirkt sich unschädlich aus. Er führt, anders als beim häuslichen TN-Netz, weder zur Auslösung des Überstromschutzogans noch zum Ansprechen eines FI/PRCD. Der FI/PRCD wird ggf. erst den zweiten Fehler erkennen, dies ist jedoch abhängig davon an welcher Stelle der FI/PRCD eingebaut ist, oder wo der Fehler auftritt. Der PRCD ist allerdings ein sicherer Schutz gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Daß die Schutztrennung etwas anders funktioniert ist für den FA auch daran zu erkennen, daß Wechselstromkreise 2 und Drehstromkreise 4 miteinander mechanisch verbundene Überstromschutzorgane aufweist.

    Zum Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln siehe auch BGI 600 Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbereichen.


    Durch Wassereintritt in die ...
    Auch außerhalb der Schutztrennung ist dies eine gängige Vorschrift ;-) - Warum wohl?


    Wie bereits erwähnt kann ein FI/PRCD beim TN-Netz einen Fehlerstrom über Erde detektieren. Ein Erdschluss stellt bei der Schutztrennung bereits einen Fehler dar, der allerdings durch vorhandene Schutzeinrichtungen nicht erkannt wird, er wirkt sich auch nicht schädlich aus. Der Fehler wird erst bei Auftreten eines zweiten oder bei den vorgeschriebenen Prüfungen nach GUV V A3 (siehe auch GUV-I 8524 Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel) erkannt.


    Die Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern... Na ja, bei der Fw ist das aber Alltag?

    Die Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern findet Anwendung in den fliegenden Netzen des Katastrophenschutzes/der Feuerwehr mit begrenzten Leistungen. Hier sind besondere Prüfungen/Prüfintervalle zu beachten. Im Stahlbehälterbau ist die Schutztrennung mit einem Verbraucher angewendet, diese wird auch beim Nassschleifen eingesetzt. Werden größere Leistungen oder größere Netze benötigt werden für ähnliche Anwendungsfälle IT-Netze angewendet. Diese sind dann mit einer ständigen Isolationsüberwachung ausgerüstet.


    Gruß

    Joachim