Hallo Heiko,

zunächst möchte ich auf den Umgang mit Atemschutzmasken eingehen.

Atemschutzmasken sind nach jedem Gebrauch einer Reinigung, Desinfektion und Prüfung zu unterziehen. Das gilt auch für Übungen! Das kann man in der FwDV 7 oder den entsprechenden VfdB-Richtlininen nachlesen.

Pressluftatmer sind für Temperaturen zwischen -30 Grad Celsius und + 60 ´Grad Celsius geprüft und zugelassen. Dafür ist die Prüfstelle EXAM (früher DMT) in Essen zuständig. Vieleicht fragst Du da mal nach.

Gruß
Freddy