RubrikAtemschutz zurück
ThemaFormular zur Atemschutzüberwachung12 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW368253
Datum30.10.2006 07:23      MSG-Nr: [ 368253 ]8682 x gelesen
Infos:
  • 29.10.06 Formular Atemschutzüberwachung

  • Geschrieben von Sebastian WeißAls "Kopfzeile" würde ich nicht den Sicherheitstrupp, sondern die Daten wie Einheitsführer, Name des Überwachers (fehlt bei dir - ist auch Geschmackssache ob mans braucht), Einsatzstelle (-abschnitt), und Datum wählen. Uhrzeit finde ich wieder unnötig, wird ja bei den Trupps überall notiert.

    Einheitsführer ist wichtig und da reicht die Funktion, das muß kein Name sein (z.B. "GF 1/44/1"), der "Überwacher" ist der, der den Job im Auftrag des Einheitsführers ausübt (dito z.B. "Ma 1/44/1"), kann beides auch gut entfallen bzw. vorher eingetragen sein, wenn eh immer gleich.

    Geschrieben von Sebastian WeißNochmal zum Sicherheitstrupp - ist zwar optimistisch, dem keine Druckabfragetabelle zur Verfügung zu stellen, aber falls er dann doch mal los muss, wird man sie wohl vermissen ;o)

    ebend - würde ich auch ganz unten hin stellen, deutlich abtrennen und ggf. extra einfärben (z.B. leicht rot unterlegt).

    Ansonsten, zwar auf den ersten Blick nett gemacht (hübsche Formatierung), aber
    - muß das sein?
    - ist das v.a. morgens um 3 bei Nebel auch noch gut zu lesen?
    - wieviel Druckabfragen sollen so erzeugt werden?
    - ggf. ein Feld für Bemerkungen hinter den Abfragen? (z.B. "in Keller nur über 2. Trupp erreicht")


    Geschrieben von Sebastian WeißDu hast 4 Abfragen vorgesehen, die in der FwDV 7 geforderten "Abfragen bei 1/3 und 2/3 erwarteter Einsatzzeit" finde ich ausreichend, Zwischenmeldungen nötigenfalls bei "Notizen" - aber das ist auch Geschmackssache.

    Erzeugt v.a. dann oft zusätzlichen Funkverkehr, der v.a. eins ist: Lästig und überflüssig!



    Geschrieben von Sebastian WeißEs gibt nur zwei Truppuhren, richtig? Ich denke drei Trupps würden wohl bevor es unübersichtlich wird.

    Je Trupp sollte es eine eigene Uhr geben, wenn das nicht möglich ist, dann lieber nur mit einer Uhr arbeiten, bevors Durcheinander gibt!


    Geschrieben von Sebastian WeißWas ich wirklich klasse finde sind die direkt vorgegebenen Felder "Standort" bei den Abfragen!

    Hübsch gedacht, aber wie wird in das Feld eingetragen, wenn der Trupp im 3. Stock, im 2. Flur, im Zimmer 327 ist?
    Was macht das für einen Sinn, wenn er Minuten später wieder ganz woanders ist?
    Da muß dann auch überlegt werden, was wie da eingetragen wird (z.B. Etage), um das ganze nicht zur puren Verwaltung verkommen zu lassen, die bei etwas größeren Einsätzen mangels kommunikativer und personeller Möglichkeiten sowieso so garantiert nicht mehr funktioniert.


    -----