News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Atemschutz | zurück | ||
Thema | richtige Druckabfrage bei der Atemschutzüberwachung | 78 Beiträge | ||
Autor | ., Zürich / Zürich | 374133 | ||
Datum | 05.12.2006 00:06 MSG-Nr: [ 374133 ] | 38272 x gelesen | ||
Also in Zürich ist es so: Per Funk werden die Drücke der 2-5 (meist 2-3) Truppmitglieder durchgegeben. Der Truppüberwacher (der nicht identisch mit dem Maschinist ist), wiederholt Namen und Drücke (wie bei jedem Befehl/Information) und notiert es in die entsprechende Tabelle. Damit schliesst man auch Verwechlungen aus. Und alle Truppmitglieder werden dadurch erfasst, s dass das beschriebene PRoblem (AdF mit hherem Druck verbraucht mehr Druck) gar nicht auftreten kann, sondern der Truppüberwacher immer weiss, welches der tiefste Druck ist. Wer hats erfunden? Die Schweizer. Sdt Alexander Moshe, FF Zürich (Schutz und Rettung Zürich) | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|