Hallo,
Geschrieben von Christian Schorer
Wie sieht das aus wenn auf der überall vorhandenen Starkstromsteckdose ein Starkstromverteiler eingesetzt wird, kann dann mehr Leistung abgerufen werden?
Man muß die Belastbarkeit bei 1~ auf häufig nur einem L beachten. Die DIN 14685 fordert mind. 3,7 kVA für 1~ das entspricht auch gut dem Stromtragevermögern eines 16 A-LS.
Wer mehr angibt/zulässt wird es wohl auf verschiedene L verteilt sehen.
Mehr Einphasenleistung ist auf jeden Fall möglich, da der stromerzeuger doch nicht merkt, das es sich um getrennte Verbraucher handelt. Allerdings sollte der 3~ Verteiler eine Kennzeichnung der L1-Steckdose haben.
(Bevor hier einer sagt, das ist alles über die Kabelfarben geregelt, es ist weniger geregelt als man glaubt sonst brauchte man nicht diese Phasenwender...)

Folgendes Problem:
Lima 2000 Watt
Beleuchtungssatz mobil 2000 Watt
Kaltlicht 100 Watt
Hydraulikaggregat 1300 Watt

Das sollte nicht das Problem sein, wenn auch auf der Kante.
Wichtig scheint mir nur, das Hydraulikaggreget an die "verstärkte" Phase anzuschliessen, da Induktionsmotoren beim Anlaufen unter Spannungseinbruch kaum noch Drehmoment entwickeln, während (Glüh-)Leuchten zwar auch ca. 10 x In aufnehmen, aber I mit der Wendeltemperatur ständig abnimmt, während ersteres seinem Zustandnicht ändert (Quasi-Kuzschluss-Trafo).

Für alle Grenzfälle gibt es ja die LS und auch der Erregerkreis hat eine Sicherung die die gesamte Last "abwerfen" wird, wenn es ihm zuviel wird.


mkg hwk