News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikEinsatz zurück
ThemaSchnellangriff im Innenangriff57 Beiträge
AutorIngo8 H.8, Vockenhausen / Hessen380856
Datum15.01.2007 14:56      MSG-Nr: [ 380856 ]18441 x gelesen

Hi,

Geschrieben von Volker LeisteDer Pumpenausgangsdruck muß bei mehr als 30 m D-Angriffsschlauch geringfügig erhöht werden

Korrigier mich, wenn ich mich irre, aber liegt der Prüfdruck für D-Schläuche nicht um 4bar unter dem von C - Schläuchen?. Welchen Pumpenausgangsdruck fahrt Ihr denn?

Geschrieben von Volker Leiste
Da der D-Schlauch dünner und leichter ist, sollte etwas mehr auf die gefahr geachtet werden den schlauch irgendwo einzuklemmen.


Jopp. Das ist ein Punkt, der mir bis jetzt jedesmal unterkam, wenn ich mit den Dingern gearbeitet habe und weshalb sich meine Begeisterung dafür reichlich in Grenzen hält.

MfG

Ingo


--

"Der Erfolg der Kommunikation misst sich an dem Verstandenen, nicht an dem Gesagten." [Unbekannt]

- 17.03.2007 - Atemschutzunfaelle.de Live - Kongress in Friedberg -

-
Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen (btw privaten) Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Sollte jemand den Inhalt für andere Zwecke verwenden wollen, kann man mich jederzeit via Mail kontaktieren und dieses klären ;)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.107


Schnellangriff im Innenangriff - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt