Hallo,
Geschrieben von Rocco Senst
folgende Frage zum Thema Netzmittelwasser:
geg. LF 10/6 mit zumischer Z4 und Wasser aus dem Tank

Das sind eigentlich 2 Fragen.

Erstmal zum Netzmittel, welches mit MBS ca. 0,3 bis 1 % Zumischung erfordert (also in diesen Grenzen die Grenzflächenspannnung des Wasser entspr. senkt und nicht zum unnützen Verbrauch an SM führt.
Der Z4 kann min. 1 % (recht unsicher?) zumischen. D.h. aber, es sind mind. 400 l/min Abgabe nötig um in dem Rahmen zu bleiben. Das ist schon ganz enorm.

Dazu kommt die Gegendruckempfindlichkeit der Strahlpumpenzumischer, welche bei abgestimmten Q (also HSR in Summe > 400 l/min!) max. 5 bar Strahlrohdruck erlauben oder eben gar nichts zumischen :-(

Das Nebenschlußverfahren umgeht das Druckproblem und ermöglicht auch 8 bar Strahlrohrdruck, aber die Zumischrate stimmt nur bei sehr hohen Abgabe-Q.

Man muß also den Zumischer "drosseln". Das geht ja nach Z-Bauart auf verschiedene Weise. Als "DDR"-FA kennst du (ihr) sicher den Zx aus Apolda. Hier war über eine aufgebohrte Vormischblende recht leicht NM herstellbar. Aber bei allen geht es auch extern über eine Drossel in der SM-Leitung. Solche gibt es auch schon zu kaufen, allerdings fehlt der Hinweis zur Druckproblematik.

Nun zum Tank und SA oder flexibler Schlauch.
Der SA hat sicher ein HSR zw. 120 - 135 l/min? Das bedeutet ca 0,5 bis max. 1 l/min SM-Zumischung (das geht am Z4 erst aml schlecht: 1 % entspr.: 4 l/min).

Für den NS muß die Klappe in einer Zwischenstellung zw. Tank- und Saugbetrieb stehen. Das muß technisch möglich sein. Dann gibt nur noch ein kleines Problem: Wird kein NM-Wasser abgenommen kann das (zwar nur gering konzentrierte) NM in den Tank geschoben werden, wenn die Druckverhältnisse am Zx (Druckgefälle >39 %) noch die Zumischung erlauben.

Ich sehe euer Problem erst mal in der Drosselung des Z4 für die praktikable NM-Herstellung...