News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikTaktik zurück
ThemaNetzmittelwasser erzeugen?12 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen390375
Datum09.03.2007 12:52      MSG-Nr: [ 390375 ]8181 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Peter F. Butenschön
Dann nimmst Du 30l Schaummittel, dafür eignet sich ein 20m B Schlauch besser.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?

Ja du hast mich wahrscheinlich falsch verstanden.
Denn du schriebst:
...benötigst Du 6l (3% -iges) Schaummittel...
und ich frage mich was das mit den 3% zu tun hat? Auch 5%-iges SM hat bei 1% herausragende Netzwirkung. Die Grenzen gehen sehr weit, was ich mit 0,3 bis 1% andeuten wollte.

Die "Erfinder" sitzen am IDF in Münster, dort wurde es im FIII so gelehrt.
Gelehrt oder ausprobiert?

Da bei uns die Tank-füll Stutzen im unteren Bereich an den Löschwassertank angeschlossen sind, kommen beim Durchmischen keine Luftblasen ins Wasser und es entsteht kein Schaum im Tank.
Und wo ist die Luft aus der Pumpe, aus der Verrohrung der Druckstutzen und das Luftpolster über dem Tank?
Auch wenn der Tankfüllstutzen im scheinbar "unteren" Teil des Tankes angebracht ist, muß da noch etwas sein, da dieser ja nicht darüber auslaufen darf. Was wird das wohl einfacher Weise sein?

Jetzt hast Du an jedem Abgang der Pumpe Netzmittel.
Aber auch nicht gerade sehr lange??? DSa ziehe ich mir die Drossel im NS aber vor.


mkg hwk