Moin,

Geschrieben von Markus HeldWenn ja, ist dies beim Netzwasser auch der Fall (sollte die Zumischrate des Netzmittel variieren) oder ist dies strahlrohrunabhängig?

ob nun 0,3 oder 0,4% MBS bzw 0,1 oder 0,2% ClassA optimal sind, dürfte relativ egal sein. Es soll ja gar nicht verschäumt werden sondern nur besser ins Brandgfut eindringen, dafür dürfte die Tröpfengröße während des Flugs recht egal sein.

Geschrieben von Markus Held2. Ist es praktisch einfach umsetzbar mit dem normalen Z4-Zumischer Netzwasser zu erzeugen und kann sich der Aufbau für den Netzwassereinsatz vom Aufbau für den Schaumeinsatz unterscheiden (hinsichtlich Platzierung des Zumischers und wieviel Schlauch darf zwischen Zumischer und Strahlrohr liegen)?

Was ist für dich einfach?
In Kübelspritze oder ähnlichem das Schaummittel 1:10 vorverdünnen?
Der eine Schlauch und belegte Abgang mehr beim Nebenschlussverfahren?
Kombination aus beidem, wenn es um Wasserabgaben unter 400Liter geht?
Oder statt dem Vormischen umgebaute Schaum-Saugschläuche?
Größtes Problem beim Z4 ist, dass der um zu arbeiten auch seien 400Liter/min haben will. Merklich drunter tut der nix mehr Zumischen. Und er verbrät etwa ein Drittel des Drucks - heißt also, um ein HSR vernüntig zu speisen, geht die Pumpe gegen 10bar mit entsprechender Belastung der Schläuche und ggf. weiterer, ohne Zumischung versorgter Rohrführer.

Guckst du auch hier:
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=395817




Geschrieben von Markus Groß
Um einen Z 4 an seine hydraulischen Grenzen zu bringen, müssten schon nach den großzügig ausgelegten alten Tabellenwerten mindestens 500 m Schlauch verlegt werden. So was gibt es ggf. als Wasserversorgung über lange Wegstrecke, aber nicht als Angriffsleitung.


Eingangsdruck HSR? Mindestdurchflussrate?
Netzwasser im Geradeausverfahren für gewöhnliche 1...2-C-Rohr-Lagen? - mit 'nem Z4 eher nicht...

ciao,
Thorben