alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


Hohlstrahlrohr
RubrikUnfallverhütung zurück
ThemaSicherheitsabstand Brandbekämpfung in elekrischen Anlagen30 Beiträge
AutorHans8 Ru8dol8f M8., Wimmis / 402114
Datum08.05.2007 15:43      MSG-Nr: [ 402114 ]12646 x gelesen

Geschrieben von ---Volker Leiste--- Insofern wäre der Massen / Volumenstrom des Strahlrohres nicht von entscheidender Bedeutung, da dies doch nicht einen Einfluß auf den Tropfenabstand im Laufe der Parabel hat !?! Daher gehe ich erst einmal davon aus, dass bei gleichen Strömungsverhältnissen wie bei einem C-Rohr und gleichen Randbedingungen der Parabel (Druck => Anfangsgeschwindigkeit zu Beginn der Parabel, Winkel gegenüber der Horizontalen und betrachteter Auftreffpunkt mit Kontakt zu spannungsführenden teilen (als Teil der Wurfparabel) die Verhältnisse gleich sein müßten.

Diese Überlegung ist richtig. Aus dieser Tatsache heraus gelten bei uns in der Schweiz etwas einfachere Regeln (Schweizerisches Feuerwehrreglement, Elektrodienst Seite B-7) zur Bestimmung der mind. Distanz. Dies sind:

Wasser: Vollstrahl -1kV >5m/ >1kV >15m (auch Wasserwerfer)
Wasser: Sprühstrahl* -1kV >1m/ >1kV >5m** / *auch HSR **Annäherungszune bei 380kV

Vorteil dieser einfachen Tabelle ist, dass wir bei den Löscharbeiten keine Ordner mit Tabellen und Diagrammen benötigen. Mit der Einhaltung dieser Abstände gem. dem Schweizerischen Feuerwehrreglement ist der Rohrführer auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bei Versuchen mit einem Vollstrahl ab 12er Düse/ 8bar, konnten wir eine gefährliche Berührungsspannung >50Vac für den Rohrführer erst messen, bei:
230V bei <1cm/ 16kV bei <6cm
Wobei es sich um selbsgemachte, nicht verbindliche Versuche handelte. (Nicht etwa nachmachen, wir testeten dies in einem labormässigen Versuch an einem Seminar für Elektro- Fachkräfte).
Daher meine Frage: Warum so kompliziert?



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.099


Sicherheitsabstand Brandbekämpfung in elekrischen Anlagen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt