Themaneue Strahlrohrnormen DIN EN 151826 Beiträge
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen403101
Datum15.05.2007 20:12      MSG-Nr: [ 403101 ]4734 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von Hanswerner Kögler...die Gefahr sich im IA unbemerkt el. Einrichtungen zu Nähern ist halt größer, als im üblichen (übersichtlicheren) Außenangriff.
Die Forderung nach Sprühstrahl in der 15182-1 unterscheidet aber nicht zwischen Innen- und Außenangriff. Der Sprühstrahl wird grundsätzlich gefordert ("in und an elektr. Anl.").
Das steht m. E. im Widerspruch zur üblichen Vorgehensweise beim Außenangriff --> Abstand halten und Vollstrahl.
Es ist sogar ein Widerspruch in sich selbst:
- größtmöglicher Abstand halten
- Sprühstrahl verwenden

Ich hätte mit da schon eine differenzierte Betrachtung von Innen- und Außenangriff gewünscht.

Geschrieben von Hanswerner KöglerHier sind 5 oder 10m doch kein Abstandsproblem? Wobei VDE 0132 bis 30kV bei Vollstrahl CM! sogar bis 2m Annäherung zulässt (el.-technisch unterw. Personal). Wo ist das Problem?
Die Wärmestrahlung und sonstige Gefahren eines offenen Feuers könnten etwas dagegen haben.

Geschrieben von Hanswerner KöglerVielleicht die 1-5, 5-10m-Regel einfach umdeuten:
Scheint die einzig sinnvolle Richtung zu sein, sonst lässt sich das nämlich nicht mehr vermitteln, und der Vollstrahl muss trotz DIN EN 15182 für den Außenangriff erhalten bleiben.

Geschrieben von Hanswerner Köglerbis 250l/min (um mal den üblichen Stufungen zu entsprechen) die erste Zahlenreihe und >300l/min die 2.Zahlenreihe.
Könnte passen, denn bei reduzierter Sicht im Innenangriff arbeitet man eh im unteren Durchflussmengenspektrum bis ca. 200 l/min.
Mehr Wasser wird sowieso nur eingesetzt, wenn man sieht, wo man hinspritzt und dann kann man den Abstand auch entsprechend einhalten.
Aber wo bleibt da die Unterscheidung zwischen Nieder- und Hochspannung?

Gehen wir es mal von der praktischen Seite an.

Für den Innenangriff könnte gelten:
- max. 250 (235) l/min (die Norm sieht grundsätzlich C-Rohre bis 235 l/min vor, optional bis 400 l/min)
- Sprühstrahl (mind. 30 °)
- mind. 1 m Abstand
- nicht bei Hochspannung (zuerst abschalten)

Wie kriegen wir jetzt den Außenangriff mit einfachen Regeln abgedeckt ohne auf das Rechenmodell der 0132 bei größeren Durchflussmengen zurückgreifen zu müssen?
Mögliche Kriterien:
- Niederspannung
- Hochspannung
- bis 250 (235) l/min
- über 250 (235) l/min
- Sprühstrahl
- Vollstrahl


Gruß
Markus