alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
RubrikTaktik zurück
ThemaBrennt Dachstuhl mit Solaranlage unter Spannung - was tun?26 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW407827
Datum07.06.2007 17:17      MSG-Nr: [ 407827 ]13769 x gelesen
Infos:
  • 07.06.07 Einsatzhinweise PV-Anlagen Der Feuerwehr München

  • Geschrieben von Dominic GißlerEine Empfehlung wie vorgegangen werden soll konnte ich nirgends finden, auch unser Kom hatte nichts außer diesen Hinweis auf der Hand. Kann mir jm helfen, bzw können wir eine Vorgehnsweise erdiskutieren?

    Auszug aus
    http://www.einsatzleiterhandbuch.org/
    vgl. auch das u.a. Merkblatt der SFS-Wü

    3 Photovoltaik, Solaranlagen 3-PV

    Aktuelle Warnung:
    Photopholtaik- bzw. Solarprodukte (auf Dächern etc.)
    Bei einigen Solarprodukten wurden Mängel festgestellt. Es besteht die Möglichkeit, dass die isolierende Rückseitenfolie der Produkte kleine, kaum sichtbare Beschädigungen aufweist. Dadurch kann es unter bestimmten Bedingungen in seltenen Fällen zu einer Spannungsübertragung von den Leiterbahnen der Photovoltaik-Module oder Laminate zu dem Rahmen oder der tragenden Konstruktion kommen. Im Extremfall könnte dies bei Berührung der Anlage zu einem Stromschlag führen. Bis heute ist jedoch kein solcher Unfall aufgetreten.
    BP-Solar warnt dennoch vor dem Betreten oder Berühren dieser Elemente!
    Vgl. dazu www.solar-rueckruf.de (nicht immer am Netz) bzw. www.solarcontact.de!


    Allgemeines

    Photovoltaik- bzw. Solar anlagen haben sich in den letzten Jahren nicht nur als Dachanlagen auf unterschiedlich genutzten Gebäuden, sondern auch als Freilandanlagen etabliert. Mittlerweile werden Anlagen immer größeren Ausmaßes und höherer Spannungen installiert, die ihrer Leistung nach als Kraftwerke eingestuft werden können.


    Aufbau

    Bei PV-Anlagen wird das auftreffende Licht in den Modulen in elektrische Energie umgewandelt. Dabei treten unterschiedliche Spannungshöhen und Stromstärken auf. Der erzeugte Gleichstrom wird durch unterschiedliche Verschaltungen (Reihen- und/oder Parallelschaltung) in sog. Strings zusammengeführt und im Wechselrichter zu nutzbarem Wechselstrom gewandelt. In neueren Anlagen sind häufig DC-Freischaltstellen auf der Gleichspannungsseite unmittelbar vor dem Wechselrichter installiert. Mit dieser Einrichtung ist ein Trennen des Wechselrichters von den Modulen möglich.

    Achtung:
    Ein Freischalten der Gleichspannungsleitungen zwischen PV-Modul und Wechselrichter bzw. DC-Freischaltelement ist nicht möglich.


    Gefahren

    Gefahren bei PV-Anlagen können nach dem allgemeinen Gefahrenschema durch
    - Atemgifte
    - Einsturz / Absturz
    - Elektrizität
    entstehen.
    Hauptsächlich treten diese Gefahren bei Bränden auf, jedoch ist auch bei Unwetterlagen (z.B. Überschwemmungen) die Gefahr der Elektrizität zu berücksichtigen.


    Gefahr durch Atemgifte
    Durch die Beschaffenheit der Module, der elektrischen Leitungen und Bauelemente werden im Brandfall toxische Brandgase freigesetzt. Diese Brandgase unterscheiden sich in der Zusammensetzung jedoch nicht von den üblichen Brandgasen eines Wohnungs- bzw. Hausbrandes mit festen Brennstoffen wie z.B. Kunststoffe.

    Gefahr durch Einsturz / Absturz
    Die Gefahr des Absturzes bzw. des Einsturzes geht hauptsächlich von den PV-Modulen aus. Da diese nicht in Bauteilklassen bzw. Feuerwiderstandsklassen eingeteilt sind, kann keine Aussage über den Brandverlauf und damit z.B. das Bersten der PV-Module oder die Zeit bis zum Verlust der Tragfähigkeit des Trägersystems getroffen werden.
    Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Module nicht komplett abstürzen, vielmehr neigen sie dazu mit dem Dachstuhl nach innen einzustürzen. Dies soll und kann aber nicht als Garantie genommen werden, dass ein Abstürzen der Module nicht möglich sein kann.
    In einem Brandfall muss auch die erhöhte und meist einseitige Dachlast durch die PV-Anlage bei der Gefahr des Einsturzes des Dachstuhls berücksichtigt werden.
    Auch wenn bei professioneller Installation keine wesentliche Gefahr durch Absturz der Module besteht, existiert durch die Splitterwirkung der berstenden Glasscheiben der Module eine erhebliche Gefahr für die Einsatzkräfte. Deshalb ist der Bereich zu meiden und wenn nötig müssen geeignete Schutzmaßnahmen (wie z.B. Visier, oder Absperrung des Trümmerschattens) ergriffen werden.
    Die Module sind auf Grund ihrer zu geringen Tragfähigkeit nicht begehbar!

    Gefahr durch Elektrizität
    Einzelne Module stellen durch die geringe Spannung keine Gefahr dar. Jedoch werden die Module zu Strings mit Spannungen derzeit bis zu 900 V DC verschaltet. So können besonders im Bereich der elektrischen Leitungen und an den Schaltkästen Gefahren für Einsatzkräfte bestehen. Durch die hohen DC-Spannungen ist ebenso die Gefahr eines Lichtbogens gegeben, der gegebenenfalls über die Isolierung wandern kann.

    Achtung: Diese Gleichspannung kann nicht abgeschaltet werden!

    Eine mittelbare Gefahr geht jedoch von jeder Art von Elektrizität ab einer gewissen Spannung aus, da aus den Reflexbewegungen bei einem elektrischen Schlag Verletzungen oder u. U. sogar ein Absturz der betroffenen Person resultieren können.


    Einsatzvorbereitung
    - Einsatzpläne / Installationspläne für große Anlagen
    - Forderung nach Kennzeichnung von Anlagenteilen und DC-Leitungen
    - Forderung von Unterteilung der Modulflächen, um Brandbekämpfung zu ermöglichen
    - Forderung nach Teilung der Modulflächen gemäß Brandbekämpfungsabschnitten
    - Forderung nach regelmäßiger Überprüfung der Klemmverbindungen


    Maßnahmen

    Einsatzgrundsätze
    - umluftunabhängigen Atemschutz tragen
    - einsturz- und absturzgefährdete Bereiche (Trümmerschatten) absichern und nicht betreten
    - während des gesamten Einsatzes die Schutzabstände zu spannungsführenden Teilen nach DIN VDE 0132 beachten
    - Gefährdung durch herabhängende bzw. freigebrannte elektrischen Leitungen und Anschlusskästen beachten
    - Trennen der elektrischen Verbindungen nur durch Fachpersonal (Gefahr des Lichtbogens)
    - Zerstören der PV-Module bewirkt keine Spannungsfreiheit, sondern die Gefahr freiliegender spannungsführender elektrischer Leiter ? Berührungsgefahr und als Folge elektrischer Schlag
    - bei Löschmaßnahmen:
    o nur Sprühstrahl verwenden
    o Schaum ist als Löschmittel ungeeignet
    o Sicherheitsabstände berücksichtigen; VDE 0132!
    - überschwemmte Bereiche nicht betreten
    - Fachpersonal / Anlagenbetreiber zu Rate ziehen
    - nach Beendigung des Einsatzes Anlage durch Fachpersonal freischalten lassen und Anlage elektrisch gesichert zurücklassen
    - Beachtung des Kamineffektes bei großen PV-Modul-Flächen durch Luftströmungen unterhalb der geschlossenen Modulfläche


    Ablaufschema



    Literaturhinweise:
    - BP: www.solar-rueckruf.de
    - Staatliche Feuerwehrschule Würzburg (Hrsg.): Merkblatt Fotovoltaik-Anlagen, Stand 07/2005


    Autoren: J. Huber
    H. Thiem


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    0.115


    Brennt Dachstuhl mit Solaranlage unter Spannung - was tun? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt