alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikTaktik zurück
ThemaBrennt Dachstuhl mit Solaranlage unter Spannung - was tun?26 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen407860
Datum07.06.2007 20:31      MSG-Nr: [ 407860 ]12760 x gelesen
Infos:
  • 07.06.07 Einsatzhinweise PV-Anlagen Der Feuerwehr München

  • Hi.

    Geschrieben von Henning KochIm Gegenteil dürfte es zu der von dir angesprochenen Leerlaufspannung einen sich verändernden Innenwiederstand geben.
    Was ja mit sich änderndem max.Strom einhergeht...


    Geschrieben von Henning KochDa für die Gefährlichkeit aber nicht der maximal vom Modul lieferbare Strom, sondern der im Zweifelsfall durch den Menschen fliessende Fehlerstrom relevant ist,
    Ack, tagsüber wird die Näherung des Fehlerstroms = Nennspannung / 1kOhm ohne relevanten Spannungseinbruch geliefert werden und um einiges über gefährlichen Werten liegen. Auch Nachts dürften kritische Stromstärken ohne weiteres von der Anlage aufgebracht werden können.

    Geschrieben von Henning KochDie Feuerwehr geht ja dann hoffentlich erst in den Keller, wenn die Anlage durch Fachpersonal spannungsfrei gemacht wurde.

    Sofern sie dran denkt, diesbezüglich zu erkunden. Ausgehend von der Frage "was beachten bei PV-Anlagen?" mag einem das als Risiko einfallen, beim 7. Keller in Folge nachts um 4 Uhr auch?

    Gruß,
    Thorben



    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    0.157