alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikTaktik zurück
ThemaBrennt Dachstuhl mit Solaranlage unter Spannung - was tun?26 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen407981
Datum08.06.2007 19:53      MSG-Nr: [ 407981 ]12719 x gelesen
Infos:
  • 07.06.07 Einsatzhinweise PV-Anlagen Der Feuerwehr München

  • Hallo,
    Geschrieben von Flo Lienau
    selbst ich der jeden Tag eine PV-Anlage bei Kunden aufstelle und inbetriebnehme, kann so auf den ersten Blick nicht sagen wie die einzelnen Module verschaltet sind
    Geschrieben von Markus Groß
    Hab ich mir schon gedacht.
    Für was soll das besonders von Interesse sein?

    Geschrieben von Markus Groß
    Was heißt "Ruhezustand"? Ein Spannungspotenzial liegt doch trotzdem an. Wie verhält sich das eigentlich gegen Erde?
    Ja eine PV-Anlage erzeugt immer eine Spannung wenn sie i.O. ist und Licht drauf fällt.
    Wenn PV-Anlagen über trafolose Wechselrichter ins Netz einspeisen, kann die DC-Seite kein eigenes Erdpotential führen (dürfen).


    mkg hwk

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    3.551


    Brennt Dachstuhl mit Solaranlage unter Spannung - was tun? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt