| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Rubrik | Taktik | zurück | ||
| Thema | Taktische Ventilation als Teil einer SER - Gebäudebrandbekämpfung | 12 Beiträge | ||
| Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 409381 | ||
| Datum | 16.06.2007 09:21 MSG-Nr: [ 409381 ] | 6674 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Thorsten Springauf Sind Feuerwehren in Deutschland bekannt, die die taktische Ventilation im Rahmen von Gebäudebrandbekämpfungen in entsprechender SER festgeschrieben haben? Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Entrauchungsmaßnahmen in einer SER zu fixieren. Die möglichen Kriterien für die Entrauchung und die Art der Durchführung sind so vielfältig, dass es eigentlich keinen Standard gibt. Wir haben z. B. nur die Bereitstellung des Lüfters als Standardmaßnahme aufgeführt und auf die Entrauchung ganz allgemein als Einsatzmaßnahme im Einsatzabschnitt Gefahrenabwehr hingewiesen. Weitergehende Ausführungen hierzu würden den Rahmen einer SER sprengen. Dafür gibt es dann die üblichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Unterlagen. Die Umsetzung vor Ort findet dann lageabhängig statt. Geschrieben von Thorsten Springauf Desweiteren interessiert mich, ob es Feuerwehren in D gibt, die bei einem Gebäudebrand mit 2tem oder 3tem Alarm einen separaten Einsatzabschnitt Ventilation einrichten und diesen mit entsprechendem Material und Personal auskleiden! Auch das geschieht lageabhängig. Wir haben lediglich festgeschrieben, dass die Entrauchung eine Maßnahme im Einsatzabschnitt Gefahrenabwehr ist. Das kann beim Standardbrand so ablaufen, dass das Fahrzeug, das die Brandbekämpfung durchführt, auch die Entrauchung sichrstellt. Bei größeren Einsätzen ist es aber auch schon vorgekommen, dass ein eigener Abschnitt für Ventilationsmaßnahmen gebildet wurde. Ich hab z. B. bei einem Feuer in einem Krankenhaus mal so einen Abschnitt geleitet. Die Erkundung und die Maßnahmen zur Durchführung waren auch hier - wie oben bereits angedeutet - so speziell (objekt- und lageabhängig), dass keine Definition von Standards möglich war. Erforderlich ist aber auf jeden Fall die umfassende Kenntnis von Möglichkeiten und Wirkung der unterschiedlichen Entrauchungsmaßnahmen. Versuch einfach mal, alle Kriterien zur Entrauchung in ein Flussdiagramm einzubauen, dann wirst du merken, wie umfangreich das Ganze wird und dass man da eigentlich keinen Standard definieren kann. Deshalb haben wir den Standard auf Bereitstellung des Lüfters beschränkt. Gruß Markus | ||||
| << [Master] | antworten | |||
| flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
| ||||
|