| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
| Thema | Überdrucklüfter | 73 Beiträge | ||
| Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 417579 | ||
| Datum | 28.07.2007 11:43 MSG-Nr: [ 417579 ] | 26606 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Christian Jesch Durch welchen Effekt sollte die Strömung davon abgehalten werden "auszufasern", sich über den kompletten Raumquerschnitt zu verteilen? Was hat das jetzt wieder mit der Ursprungsaussage dieses Diskussionsstrangs zu tun? Geschrieben von Christian Jesch Du hast in einem deiner Versuchsvideos das im Gebäude demonstriert, mit der Aussage der Lüfter wäre bei dem Versuch ein Stockwerk tiefer vor der Haustür gewesen. Ja, und? Die Unterschiede lassen sich unter günstigen Umständen auch in größeren Entfernungen von der Zuluftöffnung noch feststellen. Strömungsdiagramme von AMCA-240-Tests weisen den Unterschied auch an der Abluftöffnung aus. Und die sind mit Sicherheit mit hochwertiger Messtechnik erstellt worden. Gruß Markus | ||||
| << [Master] | antworten | >> | ||
| flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
| ||||
|