Rubrik | Atemschutz |
zurück
|
Thema | Unfall bei Flaschenfüllung? - WAR:Preisunterschied CFK zu Stahlflasche | 7 Beiträge |
Autor | Chri8sto8f U8., Krustetten / Niederösterreich | 432182 |
Datum | 10.10.2007 12:37 MSG-Nr: [ 432182 ] | 5187 x gelesen |
Infos: | 08.10.07 Dienstanweisung LFV Steiermark
|
1. Freiwillige Feuerwehr
2. Feuerwehrfrau
Ich habe heute vom Landesbeauftragten für Atem- und Körperschutz erfahren, dass der Sachverständige, der vom Gericht beauftragt wurde festegestellt hat, dass sich der Sinterfilter mit Teilen der Abströmsicherung gelöst hat. In weiterer Folge kam es in der Flasche zu einem Brand. Durch diesem Umstand kam es zum Durchschlagen des Flaschenbodens.
Laut Angaben des Sachverständigen war es also ein technischen Versager der 8 Monat alten Flasche.
Seitens des Landesfeuerwehrbandes werden bei allen Composite-Flaschen jetzt der Sinterfilter ausgebaut. Dadurch kann es nicht mehr passieren, dass dieser abbricht.
Dadurch das diese Flaschen nicht korrodieren können braucht man eigentlich diesen Filter nicht. Es ist dadurch kein Qualitätsverlust zu erwareten.
Zitat aus dem FeuerwehrForum Austria. Dort ist auch davon die Rede, dass der Kamerad am Aug verletzt wurde!
Christof Unfried von der FF Krustetten- NIEDERÖSTERREICH
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|