Wir sprechen hier von Vollbrand wie Flammen schlagen aus dem Fenster / keine Überlebenschance mehr für Personen im Raum?

Prinzipiell erstmal zulassen, lüftungstechnische Anlagen aus falls dies nicht automatisch geschieht.

Geschrieben von Markus Heldverfügen also nicht über Laken oder Matratze, die speziell zur Räumung bzw. zum schnellen Transport des darin Liegenden konzipiert sind.

Wird im Regelfall im Brandschutzkonzept auch in D nicht akzeptiert, Stichwort "menschenunwürdig".

Geschrieben von Markus HeldA, Patient samt Bett durch den verrauchten Gang (evtl. 2 Patienten in ein Bett legen)
Die Möglichkeit finde ich sehr interessant. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ist das praktikabel oder (bei Nullsicht, viele Feuerwehrler mit Verletzten auf dem Gang) nicht?


Ist im Regelfal in D so vorgesehen: Horizontale Räumung, Räumung in den zweiten Brandabschnitt auf derselben Geschosshöhe.

Lüften!

Möglichst den sicheren Brandabschnitt unter ÜD setzen!

Darüber hinaus hängen immer auch einige Patienten an Infusionen etc. . Bei Bettransport hängen die Sachen mit etwas Glück am Bett, man muss sich dann garnicht drum kümmern.
Beim umlagern kannst Du hier so einige Probleme bekommen.

Geschrieben von Markus HeldB, Krankentrage

Bei horizontaler Räumung Zeitverlust, je nachdem wie fragil die Patienten sind hohe Verletzungsgefahr beim Umlagern.

Geschrieben von Markus HeldC, normales Bettlaken und den Betroffenen damit durch den Gang schleifen

Verletzungsgefahr ähnlich wie bei Trage, ggf. günstigerer Personalansatz da nur eine Person bei eigentlicher Schleifrettung benötigt wird.

Geschrieben von Markus HeldD, bei nicht verrauchtem Zimmer Trupp vor der Tür des Zimmers mit Wasser am Rohr stehen lassen

Btte nochmal beschreiben.

Geschrieben von Markus HeldD; weitere Möglichkeiten (außer Rautek-Griff oder ?Rückenschleiftrick)


Rautek beinhaltet besonders hohe Verletzungsgefahr, Rückenschleiftrick dauert bei brauchbarer Sicht viel zu lange.

Geschrieben von Markus Held2. Wie steht ihr dem Abseilen von Bettlägerigen (alten, kranken) mit Rettungsknoten oder Sitzschlinge gegenüber?

Vergiss bei älteren Personen bloß diesen Rettungsknoten, das Ding ist in der Altersklasse fast ein Garant für eine Rippenserienfraktur etc.

Generell bin ich gegen Abseilen, das Konzept sieht nach der horizontalen Räumung bei Bedarf das Entfluchten über den Treppenraum am Ende des zweiten BAs vor.

Im Einzelfall kann man über DLK und Tragenhalterung nachdenken.

Geschrieben von Markus HeldBesser als der Transport durch den Rauch (mit Fluchthaube) oder nicht?
Welcher Rauch, wenn ich taktisch sauber arbeite?

Geschrieben von Markus HeldB, der Atemschutztrupp bringt sie in den nächsten Brandabschnitt. Dort erfolgt eine Sichtung, ggf. Erstmaßnahmen und dann der Weitertransport.

Richtig.

Geschrieben von Markus Held4. Wie handhabt ihr es bei Intensiv- bzw. beatmeten Patienten?
So lang das Zimmer nicht verraucht ist, Trupp vor der Tür postieren. Möglichst Rettung über Drehleiter. Sobald das Zimmer verraucht ist, schnellstmöglichst alles abstöpseln und raus mit dem Verletzten.


Dazu Nebenfrage: Wie sieht das eigentlich mit der zentralen Sauerstoffversorgung / Versorgung medizinische Gase aus, wenn die BMA aufläuft? Gibt es da Vernetzungen / Abschaltungen?

Absprache mit dem diensthabenden Arzt.

Bei Brand in einzelnen Raum eher im eigenen Raum lassen und Angriff unter ÜD von innen nach dem Herstellen der Abzugsöffnung von außen oder gleich von außen nach innen, siehe Veröffentlichungen Pulm...


mit freundlichen Grüßen