alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

1. Atemschutz
2. Angriffstrupp
1. Atemschutz
2. Angriffstrupp
1. Atemschutz
2. Angriffstrupp
RubrikÜbung zurück
ThemaBrand im Krankenhaus51 Beiträge
AutorMich8ael8 B.8, Alzenau-Michelbach / Bayern434263
Datum21.10.2007 15:49      MSG-Nr: [ 434263 ]14871 x gelesen

Hi Markus,

Geschrieben von Markus Held. Ventilation fand gar nicht statt (obwohl wir Motor-, Elektro- und Wasserlüfter hätten; hier fehlt es an der notwendigen Ausbildung der Führungskräfte und weil keine realisitsche Rauchausbreitung simuliert wurde, ist dies weder aufgefallen noch hat es wen gestört)

- entsprechende Ausbildungsmaßnahmen durchführen
- zukünftig bei Übungen taktische Ventilation durchführen, nur so kriegt die Mannschaft Handlungsroutine und die Führung das Schema dauerhaft in den Kopf

Geschrieben von Markus Held. Der Verteiler war vor dem Haupteingang. Im Gebäude wurde kein weiterer gesetzt. Der erste Trupp ist mit 8 C-Längen vom Verteiler weg zur Brandbekämpfung vorgegangen

Merkst Du was? 8-C-Längen (ggf. zweimal verlegt) verbrauchen Zeit, Material- und Personalresourcen....:-(

Geschrieben von Markus HeldWie schnell ist eigentlich die Rauchausbreitung eines Zimmerbrandes durch eine vollwandige verschlossene Tür?

Kann man pauschal nicht sagen, kommt auf die Gesamtumstände an.

Geschrieben von Markus HeldBei der Übung wurde angenommen, dass der Brand im Zimmer ist und die Tür unbeschädigt. Mit der durchgebrannten Tür war lediglich ein Gedankenspielchen meinerseits, in wie weit das das Vorgehen der Feuerwehr ändern könnte bzw. sollte.

Das kann, wie beschrieben, die Taktik nachhaltig beeinflussen:
- Türe zu, 1. AT mit Wasser am Strahlrohr davor abwartend, taktische Ventilation am Laufen um ggf. Flur rauchfrei zu kriegen oder halten, Brandbekämpfung mit 2. AT über Außenangriff

- Türe durchgebrannt: Innenbrandbekämpfung direkt durch 1. AT, parallel taktische Ventilation am Laufen.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine persönliche Meinung wieder.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.110


Brand im Krankenhaus - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt