  • Schnellangriff

  • Meines Erachtens macht der Innenangriff mit dem "Schnellangriffschlauf" aus folgenden Gründen keinen Sinn!

    a. Wenn dem Angriffstrupp etwas passieren sollte, dann muss der Rettungstrupp zuerst den womöglich noch nicht gesetzten Verteiler setzen um mit dem zweiten Rohr vorrücken zu können (kostet sehr viel Zeit)

    b. Die Länge ist begrenzter wie bei Schlauchtragekörben

    c. Schnellangriff verlegt sich sehr schwer, wenn es mal um die Ecke rum geht. Der noch leere C-Rollschlauch ist da deutlich besser geeignet.

    d. Andere Durchflussmengen durch kleineneren Querschnitt

    e. ggf. höhere Reibungsverluste

    f. Gefahr des Abknickens der Schlauchleitung ist deutlich höher (Gartenschlauchprinzip)

    g. Schlauchreserve ist schlecht machbar

    u.s.w.

    Für mich ist es das Mittel zur Wahl bei klar übersichtlichen Einsatzstellen kleineres Umfangs!

    z. B. Containerbrand, Mülleimerbrand, Pkw-Brand u.s.w.

    Ist aber nur meine Meinung!