Geschrieben von ---Lars Tiedemann--- 80 bar, Herr Lehrer! :-)

hmm.

Also der arme Mensch ist mit 310 bar reingegangen, und hat mit 230 bar das Ziel erreicht.
Das sind 80 bar Verbrauch.

Ziemlich mutig, dass du da auch nur 80 bar für den Rückweg einplanen willst, die FwDV7 fordert glatt das Doppelte!