Atemschutzüberwachung
Atemschutzüberwachung
Atemschutzüberwachung
1.Ehrenamtlich
2.Einsatz-Abschnitt
Atemschutzüberwachung
Feuerwehrdienstvorschrift
Geschrieben von Björn GeschwindEinerseits haben einzelne Einsatzabschnitte ihre eigene ASÜ mit Kanaltrennung und allem was dazu gehört (Zitat Unfallbericht: "Speziell für komplexe Einsatzstellen - Bildung von mehreren Einsatzabschnitten - mit eigener ASÜ..."Zitatende) , andererseits berücksichtigt die Kommission wohl auch Lagen in denen ein eigener Einsatzabschnitt ASÜ gebildet werden kann (Zitat Unfallbericht: "Die ASÜ könnte auch einen eigenen EA mit EAL bilden. ..."Zitatende) und gibt für beide Varianten Hinweise.
Wie passt das dann:
"Verantwortlich für die ASÜ ist der Führer der taktischen Einheit, worunter der zuständige Gruppen- bzw. Staffelführer zu verstehen ist" (vgl. FwDV 7, Pkt. 4 und 7.4).
Ich verstehe die gesamte Aussage immer noch nicht, weiter unten werden ja auch landesweit einheitliche Überwacherwesten gefordert... Ich weiß doch innerhalb meiner Gruppe wer die Tafel führt?
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 02.12.2007 13:13 |
|
Sven7 N.7, Gehrden |
| 02.12.2007 13:51 |
|
Dan 7B., Grünwald b.München | |