Geschrieben von Ulrich CimolinoKann man so einfach vermutlich nicht sagen, weil wer sagt Dir, dass das der einzige Raum ist, wo Probleme sind? (Ich kann mich dumpf an ein Video einer brennenden (Fabrik-/Büro-?)Etage erinnern, wo es nacheinander mehrfach in den Räumen gerummst hat => Flur?
Ähnliche Probleme wären auch in (verschachtelten) Wohnungen denkbar


War das nicht auch bei einem Brand in Frankreich der Fall, bei dem mehrere Feuerwehrleute ums Leben gekommen sind? Kann den Bericht auf die Schnelle nicht finden...