ThemaGasflaschenmagazin in Gebäuden5 Beiträge
AutorHein8z U8., Ulm (und Wohnort) / Baden Württemberg / Bayern451547
Datum03.01.2008 14:52      MSG-Nr: [ 451547 ]5101 x gelesen

Hallo Florian ,

diese Gasflaschen-Container sind für eine Aufstellung im Freien konzipiert. Es gibt sie auch in einer Spezialausführung in F90 gemäß DIN 4102 , damit sie direkt ohne Sicherheitsabstand an einer Gebäudewand aufstellbar sind. Ansonsten muss bei brennbaren Gasen ein allseitiger Schutzbereich vorgesehen werden.

Die Innenlagerung erfordert einen besonderen Aufstellungsraum mit mindestens feuerhemmender Abtrennung zu anderen Räumen und eine ausreichende Be- und Entlüftung.

Die in Räumen (zum Lagern, nicht zur Bereitstellung / Entnahme) zugelassenen Betriebsmittel sind Druckgasflaschenschränke nach DIN EN 14470-2. Diese erfüllen die Anforderung G90.

Wenn Du noch genauere Auskunft benötigst, bitte kurz Info an private Mail-Adresse ...

MkG

Heinz



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.01.2008 01:29 Alex7and7er 7M., Eiselfing
 03.01.2008 10:27 Fran7z-P7ete7r L7., Lauf a. d. Pegnitz
 03.01.2008 11:48 Flor7ian7 H.7, Eiselfing
 03.01.2008 14:52 Hein7z U7., Ulm (und Wohnort)
 03.01.2008 15:25 Fran7z-P7ete7r L7., Lauf a. d. Pegnitz