Geschrieben von Christian Fischer
gehören aber je nach lage zusammen.
Schließlich muß auf Grund Restdrucks bei Erreichen des Einsatzzieles (z.B. Wohnung 1. OG) der Rückzugsdruck berechnet werden.
Also ist diese Meldung verpflichtend.
Wenn ich danach noch eine weitere meldung bekomme bevor der Trupp seinen Auftrag ausgeführt hat, Ablösung anfordert oder sich zurückzieht bin ich doch zufrieden.
Gut, dann verstehe ich Dich doch richtig und wir sehen das beide so.
Nur daß wir jede "heisse" Tür (so viele gibt´s ja meistens nicht) und nach jedem (auch negativ) durchsuchten Raum eine kurze Rückmeldung geben. Natürlich kommen dann einige Meldungen mehr zusammen. Als GF habe ich so aber laufend einen Überblick über die Lage und den Atemluftvorrat der Trupps (wobei deren Eigenverantwortung natürlich nicht vergessen wird!) und kann mir aus den (auf dem Überwachungsblatt notierten) Rückmeldungen dann die jeweiligen Werte für "Einsatzziel an", 1/3, 2/3 und "Rückzug bei" raussuchen.
Geschrieben von Christian Fischer
Die 1/3 und 2/3 sind m.E. ohnehin nur bei Aufträgen ohne klares Einsatzziel sinnvoll (z.B. Absuchen eine Halle o.ä.).
Also macht Ihr die Rückmeldung/Abfrage nur bei unklaren Einsatzzielen/-lagen?!
Dann habe ich hier
Geschrieben von Lars Tiedemann
Demnach vermisse ich die zweite Druckkontrolle (2/3 der zu erwartenden Einsatzzeit)
ja doch richtig vermutet....
Gruß
Lars
****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|