Hallo,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Vorsicht, RCD als Abschaltorgan IT-Netzten funktioniert nur, wenn sichergestellt ist, das ALLE Verbraucher JEWEILS EINEN >>EIGENEN<< FI-Schalter haben. Eine DA, die das Zwischenstecken von RCDs vorschreibt, wäre bei möglicher Bedienung durch fachfremdes Personal IMHO nicht ausreichend.
Das ist Richtig! Aber die solche Verwendung erzeugt auch keine zusätzlichen Gefahren.
Und "Fachfremd" sind wir doch nicht???
Allerdings grübel ich schon 'ne Weile, wie die DIN-Moppel überhaupt noch zur DIN VDE 0100-410 vom letzten Sommer passen. Da steht ganz klar drin, dass IT-Netze (wie es manche oppelproduzenten in den Anleitungen benennen) zwingend eine Isolationsüberwachung erfordern. Betrachtet man es hingegen als Schutztrennung mit Potentialausgleich, so ist eine Erdung (sei es durch feuchte Wiese oder Erdspieß beim GSG-Einsatz) des Potentialausgleichs nicht zulässig und zugleich die Errichtung einer solchen Anlage jetzt nur noch Fachkräften und EuP's vorbehalten...
Das sehe ich erst mal ganz gelassen - wer macht die Gefährdungsanalyse?
Die DIN 14685 sieht eine Begrenzung der Anlagenweite vor (die berühmten 100m)
Die DIN VDE 0100-551 - Andere Betzriebsmittel, welche den Teil 728 - Ersatzstromversorgungsanlagen abgelöst hat, sieht den LängenxSpannungsfaktor vor, den wir selbstverständlich einhalten. Und die "unterwiesenen Fachkräfte" können wir doch auch stellen - oder?
Welche neue Gefahr geht jetzt (oder soll) plötzlich von der gewohnten Praxis ausgehen?
mkg hwk
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |