Rubrik | ABC-Gefahren |
zurück
|
Thema | Atom-Zwischenfalls in Slowenien | 46 Beiträge |
Autor | Mark8us 8W., Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg | 487756 |
Datum | 06.06.2008 11:30 MSG-Nr: [ 487756 ] | 14568 x gelesen |
Infos: | 05.06.08 KKW Übungs-Simulator 04.06.08 Entwarnung nach EU-Atom-Alarm
|
Hallo,
das Ereignis wurde in der INES-Skala 0 bewertet.
Siehe dazu auch:
Meldung des BMU
Informationen des europäischen Meldesystems ECURIE
Am 4. Juni 2008 ging über das europäische Meldesystem ECURIE um 17:46 Uhr UTC/englische Zeit (=19:46 Uhr MESZ) die Meldung ein, wonach in der Anlage KRSK ein ungewöhnliches Ereignis aufgetreten sei. Über die ECURIE-Meldung wurden alle 27 EU-Staaten informiert. Der Meldung zufolge sei im Primärkreis des Reaktors ein Leck aufgetreten. Das Kraftwerk wurde schrittweise heruntergefahren. Eine Schnellabschaltung musste nicht durchgeführt werden. Eine Freisetzung von Radioaktivität aus der Anlage gebe es nicht.
Bei dem erkannten Leck im Primärkreis des Reaktors handelt es sich nach ECURIE- Meldung um ein Leck mit einer Ausstromrate von 2,5 Kubikmetern Kühlmittel pro Stunde. Lecks mit dieser Ausströmrate gelten in der Fachwelt als kleines Leck.
Informationen nach NEWS-System
Nach einer Meldung des Nuclear Events Webbased System (NEWS) vom 5. Juni 2008 um 9:45 Uhr stellt sich das Ereignis wie folgt dar:
Ein Leck im Primärkreis wurde gestern um 15:07 Uhr Ortszeit festgestellt. Der Reaktor war um 20:10 Uhr Ortszeit sicher herunter gefahren. Die Technischen Spezifikationen der Anlage machten ein Abschalten der Anlage bei einer Leckrate von 3 Kubikmetern pro Stunde notwendig. Die Sicherheitssysteme der Anlage wurden nicht angefordert. Die Bespeisung des Kerns wurde durch Überspeisung des Lecks sichergestellt.
Das Leck wurde nach Begehung des Reaktors in der Nähe der Kühlmittelpumpe gefunden. Die Reparatur des Lecks wird einige Tage dauern, da der Reaktor zuerst in einen abgekühlten Zustand zu überführen ist.
Die Übertragbarkeit des Ereignisses auf deutschen Anlagen kann nach den vorliegenden Informationen noch nicht geprüft werden. Jedoch können Lecks dieser Leckgröße in deutschen Anlagen durch das Kühlmittelinventar der Anlagen überspeist werden.
"Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir da nicht so sicher." Albert Einstein
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|