1. Pressluftatmer

2. Patientenablage; nach DIN 13050: Eine Stelle an der Grenze des Gefahrenbereiches, an der Verletzte oder Erkrankte gesammelt und soweit möglich erst versorgt werden. Dort werden sie dem Rettungs-/Sanitätsdienst zum Transport an einen Behandlungsplatz oder weiterführende medizinische Versorgungseinrichtungen übergeben.

3. Permanent Allrad
RubrikUnfallverhütung zurück
ThemaAbgerissenes Standrohr49 Beiträge
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen489077
Datum12.06.2008 21:41      MSG-Nr: [ 489077 ]14880 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von Jochen PetzingerUnd den dann bitte mit dem Atemwiderstand beim Pressluftatmer vergleichen...
Können wir gleich machen.

Der Atemwiderstand von ca. 3 mbar beim PA muss nur einmal ganz kurz überwunden werden, dann strömt die Luft von alleine nach.

Schon ein popliger Z-Zumischer erzeugt mit ein paar Litern Wasser einen Unterdruck von mindestens 150 mbar und das permanent.


Gruß
Markus

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 11.06.2008 22:43 Thor7ste7n D7., Wetter (Ruhr)
 11.06.2008 22:45 Detl7ef 7M., Braunschweig
 11.06.2008 23:05 Chri7sti7an 7F., Wernau
 13.06.2008 12:26 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 12.06.2008 08:33 Thom7as 7E., Nettetal
 16.01.2019 11:24 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 16.01.2019 22:30 Thom7as 7H., Ubstadt-Weiher
 11.06.2008 22:54 wern7er 7n., reischach
 11.06.2008 22:57 Jens7 F.7, Wernau
 11.06.2008 23:36 Geor7g M7., Belzig
 12.06.2008 01:45 Lutz7 W.7, Düren/ Salzburg
 11.06.2008 23:47 Adri7an 7H., Lippstadt
 12.06.2008 07:53 Magn7us 7H., Pöttmes
 12.06.2008 11:04 ., Stuttgart
 12.06.2008 11:15 Lutz7 W.7, Düren/ Salzburg
 13.06.2008 09:20 Hart7mun7d F7., Emsland
 11.06.2008 23:55 Dani7el 7R., Peine
 12.06.2008 08:47 ., Kierspe
 12.06.2008 09:31 Phil7ip 7K., Bad Segeberg
 12.06.2008 09:52 Thor7ste7n D7., Wetter (Ruhr)
 12.06.2008 10:25 Phil7ip 7K., Bad Segeberg
 12.06.2008 15:26 Juli7an 7H., Stemwede
 12.06.2008 19:05 ., Bockenheim
 12.06.2008 19:08 Jens7 F.7, Wernau
 12.06.2008 19:35 Chri7sti7an 7F., Wernau
 12.06.2008 21:53 ., Bockenheim
 12.06.2008 22:03 Jens7 F.7, Wernau
 13.06.2008 09:47 Paul7 H.7, Bremen
 13.06.2008 21:06 ., Bockenheim
 12.06.2008 21:14 Joch7en 7P., Mannheim
 12.06.2008 21:41 ., Bockenheim
 13.06.2008 09:04 Joch7en 7P., Mannheim
 13.06.2008 19:29 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 12.06.2008 08:57 Joch7en 7P., Mannheim
 12.06.2008 10:16 ., Bockenheim
 12.06.2008 12:15 Magn7us 7H., Pöttmes
 12.06.2008 11:36 Mart7in 7S., Strass
 13.06.2008 01:55 Dani7el 7M., Jockgrim
 15.06.2008 21:08 Sven7 B.7, Peine
 17.01.2019 12:09 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 13.06.2008 09:47 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 13.06.2008 10:14 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 13.06.2008 12:49 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 13.06.2008 18:07 Bach7 R.7, Frankfurt
 13.06.2008 20:01 Thom7as 7G., Steyerberg/Voigtei / Nds.
 13.06.2008 20:32 Pete7r K7., Bruchsal / Salzburg
 14.06.2008 18:19 Anne7tte7 S.7, Griesheim
 14.06.2008 23:02 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 17.01.2019 13:40 Hara7ld 7S., Köln

0.396


Abgerissenes Standrohr - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt