Geschrieben von Norbert Gliche
Wer hat Erfahrungen mit Vollkompositeflaschen CFK mit Kunststoffliner?
Wir nicht, da es diese Flaschen bei uns nicht gibt
=> zu teuer
=> passen nicht in die üblichen Halterungen

Geschrieben von Norbert Gliche
Wie werden diese Flaschen geprüft, bzw. welche Prüfintervalle sind vorgeschrieben?
Wenn ich´s noch vom AGW-Lehrgang richtig im Kopf habe: alle 2 oder 3 Jahre, Herstellerangaben beachten.
Der TÜV-Intervall ist bei den CFK-Flaschen aufgrund der geringen Erfahrungen noch deutlich geringer als bei Stahlflaschen.
u.a. erfolgt jeweils eine Wasserbadprüfung mit voller und leerer Flasche, um zu prüfen ob sich das Volumen der Flasche während des Füllens verändert.
Ansonsten (wenn ich´s noch richtig weiß) wie die "normalen" Flaschen auch.


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.06.2008 22:39 Norb7ert7 G.7, Bad Wildbad
 23.06.2008 22:46 Juli7an 7H., Stemwede
 23.06.2008 22:56 Norb7ert7 G.7, Bad Wildbad
 24.06.2008 07:52 Lars7 T.7, Oerel

0.125


Vollkompositeflaschen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt