Geschrieben von Axel UrbanAllerdings ist der hohe Druck auch nicht ganz so ohne. Bei "normalen" Wohnungsbränden werden lieber zwei bis drei Fahrzeuge mit Tank hintereinander gestellt, bevor eine Wasserversorgung von einem Hydraten aufgebaut wird.

Ist das nicht problematisch, eine durchgehende Wasserversorgung zu gewährleisten bzw. immer ausreichend Druck am Strahlrohr im Innenangriff zu haben? Was macht ihr in engen Gassen, wo nur ein Fahrzeug rein passt?
Oder füllt das eine LF den Tank des anderen? Dann sehe ich aber wieder Probleme bei der Verständigung der Fahrzeugmaschinisten....

Ist es nicht sinnvoller, hier das bereits von mir erwähnte Druckbegrenzungsventil einzusetzen? 5-7 bar einstellen und gut ist. Du kannst die FP verwenden, wenn du mehr Druck brauchst oder du verstellst einfach dein DBV.


Wenn man die Veränderung zum Besseren für unmöglich hält, wird sie auch nicht kommen. - Noam Chomsky

Alles meine eigenen, privaten Meinungen. Nicht die meiner Wehr!

Freundliche Grüße aus dem Frankenwald,
Sebastian Laschka

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.07.2008 20:16 Pete7r S7., Kressbronn am Bodensee Pumpenausbildung
 09.07.2008 22:28 ., Bockenheim
 09.07.2008 22:38 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 09.07.2008 22:41 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 09.07.2008 22:46 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 09.07.2008 22:56 ., Bremervörde
 09.07.2008 23:21 Lüde7r P7., Kelkheim
 09.07.2008 23:37 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 09.07.2008 23:39 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 10.07.2008 00:19 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 09:52 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 10.07.2008 11:23 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 12:05 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.07.2008 12:09 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 13:39 ., Bremervörde
 10.07.2008 17:03 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.07.2008 17:56 Jörg7 S.7, Neukirchen
 10.07.2008 01:21 ., Bremervörde
 10.07.2008 11:10 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 13:33 ., Bremervörde
 11.07.2008 11:24 Lars7 T.7, Oerel
 11.07.2008 11:50 Flor7ian7 M.7, Bevern
 11.07.2008 12:02 Lars7 T.7, Oerel
 11.07.2008 12:09 Flor7ian7 M.7, Bevern
 11.07.2008 13:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.07.2008 13:39 Mart7in 7S., Gifhorn
 11.07.2008 14:01 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.07.2008 14:13 Mart7in 7S., Gifhorn
 11.07.2008 14:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.07.2008 14:39 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 11.07.2008 14:43 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 11.07.2008 17:52 Lüde7r P7., Kelkheim
 11.07.2008 18:10 Pete7r S7., Kressbronn am Bodensee
 11.07.2008 18:12 Lüde7r P7., Kelkheim
 11.07.2008 18:27 Pete7r S7., Kressbronn am Bodensee
 11.07.2008 15:21 Lars7 T.7, Oerel
 12.07.2008 12:39 ., Bremervörde
 10.07.2008 09:46 ., Bockenheim
 10.07.2008 11:16 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 07:56 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 10.07.2008 21:57 Lüde7r P7., Kelkheim
 11.07.2008 15:23 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 11.07.2008 15:32 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.07.2008 16:50 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 11.07.2008 16:56 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.07.2008 18:31 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.07.2008 09:41 ., Bockenheim
 11.07.2008 17:43 Lüde7r P7., Kelkheim
 09.07.2008 22:42 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 00:03 Seba7sti7an 7W., Linden
 10.07.2008 00:13 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 10.07.2008 00:50 Seba7sti7an 7W., Linden
 10.07.2008 07:55 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

7.340


Tank- vs. Saugbetrieb bei Hydrantenversorgung; war: Pumpenausbildung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt