Thema | Wofür A-Abgang? - war: C-Abgänge bei Überflurhydranten | 48 Beiträge |
Autor | Chri8sti8an 8K., Kelkheim / Hessen | 494398 |
Datum | 11.07.2008 09:38 MSG-Nr: [ 494398 ] | 12369 x gelesen |
Hi,
Geschrieben von Sebastian RakWarum nicht? Weil die Gefahr zu groß ist, dass der Maschinist zu viel Wasser fördert und nicht merkt, dass sich tatsächlich durch die Entlüftungseinrichtung ein negativer Überdruck aufbaut?
Dazu braucht's keine Entlüftungseinrichtung. Solange die Pumpe unter Wasser steht, fällt der Eingangsdruck unter den Umgebungsdruck, sobald du mehr Wasser fördern willst, als durch die Zuleitung von selbst nachläuft. Beim "Saugen" läuft durch die Zuleitung überhaupt nix nach, da hast du diesen Zustand immer. Die Entlüftungseinrichtung sorgt nur dafür, dass sich die Pumpe initial mit Wasser füllt, danach brauchst du die nicht mehr, wenn das System dicht ist.
Viele Grüße,
Christian Kopp
"Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..." (unbekannt)