Hallo,
Geschrieben von Markus Held
. Aufbau: zwei Räume direkt hintereinander (vorderer Raum 20, hinterer Raum 15 Quadratmeter), der hintere Raum wurde komplett verraucht. Als Abluftöffnung diente ein kleines Fenster (ca. 30x50cm, genaue Maße müsst ich nachschaun), als Zuluftöffnung eine Tür (ca. 200x100cm, ebenfalls geschätzt, da ich die Unterlagen grad nicht bei mir hab). Eingesetzt wurde ein Motorlüfter der mit 30000 Kubikmeter/Stunde Leistung, der vor der Tür im Freien stand.
Ja was hast du erwartet?
Bei der Lüfterleistung und dem Abluftlöchlein hätte die Geschwindigkeit der Strömung in diesem ca. 56m/s oder 200km/h! betragen müssen.
Also immenser Staudruck der den Rauch gegen den Lüfter drückt, weil Stau -> Wirbel.

Geschrieben von Markus Held
Als wir das Rolltor so weit schlossen, dass nur noch ein 0,5m hoher Spalt blieb, war hingegen ein deutlicher Entrauchungseffekt sichtbar.

Die Erfahrungen der FF Lahr decken sich komischerweise nicht mit meinen ;-)

Und welche Erklärung soll dafür herhalten? (nicht die Größe, sondern...)


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.07.2008 23:00 Chri7sto7ph 7R., Berching
 20.07.2008 23:10 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 14:22 ., Wuppertal
 21.07.2008 15:03 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 15:11 Thom7as 7E., Nettetal
 21.07.2008 15:19 Max 7G., London
 21.07.2008 15:09 Chri7sto7ph 7R., Berching
 21.07.2008 15:12 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 31.07.2008 16:53 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 07.08.2008 20:12 ., Bockenheim
 20.07.2008 23:26 Feli7x K7., Bochum/Freudenstadt
 21.07.2008 08:43 ., Kirchheim unter Teck
 21.07.2008 08:54 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 08:56 ., Kirchheim unter Teck
 21.07.2008 09:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 09:07 ., Kirchheim unter Teck
 21.07.2008 09:25 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 11:18 Volk7er 7L., Erlangen
 21.07.2008 11:44 Volk7er 7L., Erlangen
 21.07.2008 14:01 Mark7us 7H., Auerbach
 21.07.2008 19:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.07.2008 20:18 Mark7us 7H., Auerbach
 21.07.2008 21:35 Volk7er 7L., Erlangen
 21.07.2008 19:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.07.2008 10:09 Jan-7Hen7dri7k L7., Schutzbach
 22.07.2008 11:00 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.07.2008 18:13 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.07.2008 14:04 ., Lüneburg
 21.07.2008 14:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 16:53 ., Bockenheim
 21.07.2008 17:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 17:26 ., Lüneburg
 21.07.2008 11:30 Ralf7 S.7, Gerlingen
 21.07.2008 08:48 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.07.2008 07:20 Jan 7S., Wallenhorst
 22.07.2008 10:59 Volk7er 7L., Erlangen
 29.07.2008 15:20 Chri7sti7an 7E., Schwanau
 06.08.2008 12:57 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 31.07.2008 16:56 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 31.07.2008 16:45 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 30.06.2009 15:13 Jan 7M., Saarbrücken

0.550


Taktische Ventilation - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt